Гость_Константин_*
12.9.2013, 15:47
подскажите. выгодно ли вести учет по высокой стороне 6 кв, вместо 0.4кВ. где выгоднее установить счетчик учета эл.энергии
пока не поставите вряд ли узнаете, у нас ставили и там и там, точно не помню, но вроде по ВН было выгоднее, также зависит от того как предъявляют потери в трансе, состояния транса
По Высокой стороне выгоднее.
Цитата(yuoras @ 13.9.2013, 0:08)

По Высокой стороне выгоднее.
Но затратнее и с поверкой заморочки.
Гость сочувствующий
13.9.2013, 7:35
Цитата(Гость_Константин_* @ 12.9.2013, 15:47)

подскажите. выгодно ли вести учет по высокой стороне 6 кв, вместо 0.4кВ. где выгоднее установить счетчик учета эл.энергии
Если согласно ПУЭ, то: "1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя."
Сунцов Денис
13.9.2013, 8:32
учет по 6 кВ - лишняя колгота для персонала.
Стоял где-то у фермера ПКУ (это такая будка на опоре, в ней ТН, ТТ, внизу шкаф со счетчиком)
1. Прм включении сбытчики не смогли разобратся, сколготили релейщиков
2. 3 или 4 раза после грозы сгорали вставки на ТН
3. на N-й грозе сдох ТН
4. не стали заморачиватся, поставили счетчик по 0,4 кВ
В соседнем РЭС почти аналогичная история
У нас сначала тоже летели преды у ТН, насколько помню лечилось установкой меньшего номинала
Цитата
где выгоднее установить счетчик учета эл.энергии
Выгоднее кому?
Если у вас граница на вводе в высокую часть, то учет лучше ставить на высокой. ПОтому как, если поставите на низкой, то вам вынуждены будут учитывать потери в трансе, которые получаются рассчетным путем. Рассчет, обычно, выше, чем реальные показания, если сам транс и другое оборудование в норме и эксплуатируется в штатном режиме.
Цитата(S-cream @ 13.9.2013, 20:18)

которые получаются рассчетным путем. Рассчет, обычно, выше, чем реальные показания
Да, это точно
У нас был случай когда учет стоял на ТП-0,4 кВ у потребителя, и при этом постоянные небалансы. Толи магнитом игрался, толи что в схемке менял, не дошли. Тогда просто на опоре поставили ТТ и ТН + ящик учета с модемом. Так проконтролировали, потери с 18 % упали до 3 %.
Выводы делайте сами.
Цитата(с2н5он @ 13.9.2013, 8:42)

У нас сначала тоже летели среды у ТН, насколько помню лечилось установкой меньшего номинала
Меньшего номинала чего?
предохранителей, поставленных изготовителем
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.