Гость_Константин_*
подскажите. выгодно ли вести учет по высокой стороне 6 кв, вместо 0.4кВ. где выгоднее установить счетчик учета эл.энергии
с2н5он
пока не поставите вряд ли узнаете, у нас ставили и там и там, точно не помню, но вроде по ВН было выгоднее, также зависит от того как предъявляют потери в трансе, состояния транса
yuoras
По Высокой стороне выгоднее.
Vasamba
Цитата(yuoras @ 13.9.2013, 0:08) *
По Высокой стороне выгоднее.


Но затратнее и с поверкой заморочки.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Константин_* @ 12.9.2013, 15:47) *
подскажите. выгодно ли вести учет по высокой стороне 6 кв, вместо 0.4кВ. где выгоднее установить счетчик учета эл.энергии

Если согласно ПУЭ, то: "1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя."
Сунцов Денис
учет по 6 кВ - лишняя колгота для персонала.
Стоял где-то у фермера ПКУ (это такая будка на опоре, в ней ТН, ТТ, внизу шкаф со счетчиком)

1. Прм включении сбытчики не смогли разобратся, сколготили релейщиков
2. 3 или 4 раза после грозы сгорали вставки на ТН
3. на N-й грозе сдох ТН
4. не стали заморачиватся, поставили счетчик по 0,4 кВ

В соседнем РЭС почти аналогичная история
с2н5он
У нас сначала тоже летели преды у ТН, насколько помню лечилось установкой меньшего номинала
uvk2
Цитата
где выгоднее установить счетчик учета эл.энергии
Выгоднее кому?
S-cream
Если у вас граница на вводе в высокую часть, то учет лучше ставить на высокой. ПОтому как, если поставите на низкой, то вам вынуждены будут учитывать потери в трансе, которые получаются рассчетным путем. Рассчет, обычно, выше, чем реальные показания, если сам транс и другое оборудование в норме и эксплуатируется в штатном режиме.
yuoras
Цитата(S-cream @ 13.9.2013, 20:18) *
которые получаются рассчетным путем. Рассчет, обычно, выше, чем реальные показания

Да, это точно
РоманК
У нас был случай когда учет стоял на ТП-0,4 кВ у потребителя, и при этом постоянные небалансы. Толи магнитом игрался, толи что в схемке менял, не дошли. Тогда просто на опоре поставили ТТ и ТН + ящик учета с модемом. Так проконтролировали, потери с 18 % упали до 3 %.
Выводы делайте сами.
Ronny
Цитата(с2н5он @ 13.9.2013, 8:42) *
У нас сначала тоже летели среды у ТН, насколько помню лечилось установкой меньшего номинала

Меньшего номинала чего?
с2н5он
предохранителей, поставленных изготовителем